Re: CC2 startet oft erst nach mehreren Reset's Kategorie: Verschiedenes (von André H. - 30.09.2007 18:44) | ||
Als Antwort auf Re: CC2 startet oft erst nach mehreren Reset's von Schroeder - 23.09.2007 22:32 | ||
| ||
Hallo Peter, > Eine Frage bleibt: > Bis auf FRQ1 sind die Interruptsensiblen Ports in Benutzung. Was passiert wärend des Starts der > CC2 wenn diese Ports noch nicht initialisiert sind. > Sind diese für einige Millisekunden Interruptsensibel? Sollte ich die auch mit PullUps versehen? Sie lösen bei entsprechenden Störeinflu� viele, viele Interrupts aus. Du kannst, nachdem Du die Ports wahrscheinlich als Ausgang geschaltet hast, über die Funktion ports.getcount die vier Ports abfragen. Aber, wenn daran z.B. nur Relais über Transitoren sitzen, sollte beim Abfragen nur der Wert "1" rauskommen. Ist die Zahl höher, haben Störungen den Zähler öfters getriggert. ;-) MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | ||