Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Rolladensteuerung - Taster 12V über 1,5mm^2 Kategorie: Sensoren (von Jörg C. - 20.06.2007 9:24)
Als Antwort auf Re: Rolladensteuerung - Taster 12V über 1,5mm^2 von Florian - 19.06.2007 21:19
Ich nutze:
C164CI-ControllerBoard, C-Control II Station, OSOPT V3.1
Hallo nochmal,

nur zur Sicherheit:

Du brauchst an den Tastern gar keine (!) 5V / 12V Spannung. Der Taster schaltet gegen
GND. Durch die Pullups hast Du einen default Zustand von HIGH, bei Betätigung geht der
Eingang auf LOW.

Viele Grüsse,
Jörg C.

>
> Super, danke schonmal!
>
> Ok, also 12V geht wenn ich die Pullups an die Eingänge hinmache.
>
> Und das mit der RC-Kombination mach ich auch. Lieber ein paar Cent investiert als danach
> "Gespenstern" hinterherlaufen :-)
>
> > Hallo Florian,
> >
> > Klingeldraht sollte ausreichen - es fliesst ja so gut wie kein Strom. Zu empfehlen
> > ist, mit den Tastern gegen Masse zu schalten, und mit internen Pullups an den
> > Eingängen zu arbeiten (10k). 12V direkt auf die Eingänge ist sicher keine gute Idee,
> > das nehmen Dir die Porterweiterungen übel :(
> >
> > Die Niedervoltleitungen sollest Du auch möglichst von den 230V Leitungen
> > fernhalten - wegen Störungen durch �bersprechen, aber auch aus Sicherheitsgründen.
> >
> > Bei _sehr_ langen Leitungen (evtl. auch noch parallel zu 230V Leitungen) solltest Du eine
> > RC Kombination am Eingang vorsehen (z:B. 1k zwischen Taster und Eingang,
> > einige nF Keramik zwischen Eingang und GND), damit bei einer Einkopplung die Eingänge
> > nicht leiden.
> >
> > Viele Grüsse,
> > Jörg C.