Re: HWCom funzt nach Stunden nicht mehr Kategorie: Programmierung (von Schroeder - 2.06.2007 9:53)
Als Antwort auf HWCom funzt nach Stunden nicht mehr von Alti - 1.06.2007 17:15
Ich nutze:
C164CI-ControllerBoard, eigenes Board, OSOPT V3.1
Hallo Alti,

warum kann es nicht am Code liegen?

Beispiel:

Integerbereich der CC2 geht von -32768 bis 32767.
Annahme du arbeitest irgenwo mit Sekunden seit Start deines Programmes und speicherst
diese in einem Integer ab, dann kommt es nach 9 Stunden und ca. 6 Minuten zu einem Ã?berlauf.

Gruss
Peter

> Hallo,
>
> ich habe ein wirklich gut funktionierendes Programm, welches über mehr als 72h via RS232
> mit einem PC kommunizieren muss.
> Der PC sendet alle 500ms 8 Bytes und die CC2 anwortet entsprechend und sendet selber so ungefähr
> 30 Bytes als Antwort. Jenes funktioniert so für etwa 10 Stunden, dannach antwortet die CC2 nicht mehr korrekt.
>
> Ist vielleicht jemandem dieses Problem bekannt?
> Gibt es vielleicht nach so langer Zeit Probleme mit Befehle wie "wait hwcom.rxd()", ... ?
> Einen grundsätzlichen Programmfehler kann ich ausschlie�en, da das ganze ja für etwa 10 Stunden funktioniert.
> Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar !!
>
>
> MfG Alti
>


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: HWCom funzt nach Stunden nicht mehr (von nitraM - 2.06.2007 13:45)
    Re: HWCom funzt nach Stunden nicht mehr (von nitraM - 2.06.2007 13:49)