Re: HWCom funzt nach Stunden nicht mehr Kategorie: Programmierung (von nitraM - 2.06.2007 13:49) | ||
Als Antwort auf Re: HWCom funzt nach Stunden nicht mehr von nitraM - 2.06.2007 13:45 | ||
| ||
Da habe ich zu schnell ENTER gedrückt..... Hallo Alti, wie Peter schon sagt, in den meisten Fällen liegt der Fehler in den "garantiert richtigen Qelltexten" :-) Wenn du dich durchringen kannst, uns den Quelltext öffentlich zu zeigen, kann man dir bestimmt helfen, ansonsten wird es schwer..... nitraM > > Hallo Alti, > > > > warum kann es nicht am Code liegen? > > > > Beispiel: > > > > Integerbereich der CC2 geht von -32768 bis 32767. > > Annahme du arbeitest irgenwo mit Sekunden seit Start deines Programmes und speicherst > > diese in einem Integer ab, dann kommt es nach 9 Stunden und ca. 6 Minuten zu einem �berlauf. > > > > Gruss > > Peter > > > > > Hallo, > > > > > > ich habe ein wirklich gut funktionierendes Programm, welches über mehr als 72h via RS232 > > > mit einem PC kommunizieren muss. > > > Der PC sendet alle 500ms 8 Bytes und die CC2 anwortet entsprechend und sendet selber so ungefähr > > > 30 Bytes als Antwort. Jenes funktioniert so für etwa 10 Stunden, dannach antwortet die CC2 nicht mehr korrekt. > > > > > > Ist vielleicht jemandem dieses Problem bekannt? > > > Gibt es vielleicht nach so langer Zeit Probleme mit Befehle wie "wait hwcom.rxd()", ... ? > > > Einen grundsätzlichen Programmfehler kann ich ausschlie�en, da das ganze ja für etwa 10 Stunden funktioniert. > > > Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar !! > > > > > > > > > MfG Alti > > > | ||
Antwort schreiben Antworten: |