Re: Erfassen von Spg. = 0 Kategorie: Programmierung (von KlaRa - 6.04.2007 12:35) | ||
Als Antwort auf Erfassen von Spg. = 0 von Florian - 4.04.2007 23:46 | ||
| ||
Hallo Florian, der AD-Wandler misst nicht exact 0V. Im Buch "Messen, Steuern und Regeln mit C-Control II" von André steht auf Seite 74: Das System liefert einen Integerwert zwischen 0 und 1023 für eine anliegende Spannung zwischen 0V und 4,096V zurück. Die Auflösung je Spannungsstufe beträgt 4 mV. Das heisst, der kleinste Wert 0 wird im Intervall von 0 V bis 4,0 mV gebildet. Von > 4,0 mV bis 8,0 mV ist der Wert 1. Usw. Deine Funktion verläuft nach einer e-Funktion. Für Deine Zwecke dürfte der Wert 0 hinreichend genau sein. Ansonsten gilt, rein theoretisch erreicht die e-Funktion nie 0V. In der Praxis wird das Signal irgendwann im Rauschen untergehen. Also, 0V ist immer eine Sache der Definition. Gruss KLaus. | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Erfassen von Spg. = 0 (von Florian - 9.04.2007 12:30) Re: Erfassen von Spg. = 0 (von André H. - 9.04.2007 18:31) |