Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: max. zulässiger Dauerstrom am 12V Ausgang Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von André H. - 25.03.2007 18:27)
Als Antwort auf max. zulässiger Dauerstrom am 12V Ausgang von Daniel - 13.03.2007 8:21
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0, OSOPT V3.1
Hallo Daniel,

> ich hab mal eine Frage zum max zulässigen Dauerstrom am 12V Ausgang. Im Handbuch steht,
> dass der 100mA nicht überschreiten darf.
> Wenn ich mir den Stromlaufplan der Station angucke, dann sehe ich einen Festspannungsregler 7812
> durch den die 12V erzeugt werden. An diesen Festspannungsregler sind auch noch die beiden internen
> Relais angeschlossen. Wenn ich diese jetzt nicht benötige, kann ich dann auch einen höheren Strom
> als die angegebenen 100mA abgreifen?

Prinzipiell ja.
Effektiv werden es aber insgesamt nicht mehr als 40mA für beide Relais zusammen sein.
Der in der Station verwendete Trafo hat 15V/3,2VA.
Insgesamt kann dieser 214mA belastet werden.
Die CC2 selbst benötigt bei 12V etwa 60mA.
Wenn Du also alle Relais, sowie die Displaybeleuchtung ausgeschaltet lä�t,
und auch die I/Os nicht extra belastest, könntest Du die Versorgung der Station
rechnerisch mit etwa 150mA belasten.

Ich rate Dir aber dennoch eher zu einem extra Netzteil, wenn Du mehr Strom benötigst.
Alternativ könntest Du auch den 15V/3,2VA-Trafo gegen einen 12V/3,2VA tauschen.
Denn der Trafo im momentanen Layout der Station ist spannungstechnisch
sowieso zu gro� ausgelegt. 12V AC(=grö�er 16V DC) reichen genauso leicht.
Bei 12V ist der Trafo jedoch höher belastbar. Statt 214mA mit 267mA. ;-)

MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten: