Re: Wann Transceiver / Extender / Buffer am I2C? Kategorie: I²C-Bus (von André H. - 26.12.2006 21:15)
Als Antwort auf Wann Transceiver / Extender / Buffer am I2C? von herb - 20.12.2006 9:05
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0, OSOPT V3.1
Hallo Herb,

Deine geplante Struktur ist etwas schwierig.
Ein Bussegment am I²C-Bus mu� bzw. sollte immer busförmig bleiben, und
sollte keine (grö�eren) Stichleitungen haben. (also keine sternfömige Toplologie)
Das Hauptproblem werden bei Dir die Temperatursensoren sein.
Wie bereits vorgeschlagen wurde, würde auch ich hier eher zum 1Wire-Bus raten,
und entsprechend in jede Etage eine Bridge setzen.
Der 1W-Bus ist erheblich langsamer, und somit unkritischer bei sternförmiger Verkabelung.
Die Sensoren sollten aber dreiadrig, also nicht im Parasite-Power-Mode, sondern
mit Versorgung, angebunden werden. Der Vorteil ist hier, daÃ? gerade bei vielen Sensoren
bei der Abfrage viel Zeit gespart werden kann.
Bei meinem BHKW sind die Sensoren so verkabelt. Das Abfragen aller Sensoren
dauert sehr kurz, da ich erst die Temperaturen auslese, und dann erst das Kommando
für die Konvertierung sende. Hier kommt es zwar zu einem zeitlichen Versatz, aber
der ist viel zu kurz, um regelungstechnisch relevant zu sein.
Zum Ansteuern von Thermostat-Ventilen kannst Du 1W-Bus-Porterweiterungen nutzen.
Alternativ kannst Du eine Steuerleitung zu einem zentralen Punkt führen und mit
Porterweiterungen ansteuern. Das wäre vom Aufwand gesehen, die geringste Mühe.

Somit hättest Du als lange Leitung nurnoch die zu den eDIPs.
Der Aufbau würde dann folgenderma�en aussehen:
An der Station werden direkt der Uhrenbaustein, der MAX7311 und eine I²C-1W-Bridge
für die Temperatursensoren angeschlossen.
Dazu noch einen I²C-Bus-Tranceiver.

Von den Tranceivern führst Du zwei Stränge weg:

Einen zu dem eDIP in der ersten Etage, und den zweiten in die zweite Etage.
Das eDIP-I2C-Board mu� dann mit einem Tranceiver ausgerüstet werden.

Im Verteiler in der zweiten Etage setzt Du einen I2C-Bus-Tranceiver, an
welchen die MAX7311, sowie eine weitere I²C-1W-Bridge angeschlossen werden.
Von diesem Tranceiver gehst Du mit dem Tranceiver-Bus weiter zum eDIP-I2C-Board
der zweiten Etage, welcher ebenfalls mit einem Tranceiver ausgerüstet sein mu�.

An beiden Busenden, welche die eDIPs darstellen, müssen
die Abschlu�widerstände für den Tranceiver-Bus gesetzt werden. (je 2x 120 Ohm)


Noch etwas Grundlegendes zu den Kabeln, da es in den letzten Monaten immer
wieder Probleme mit dem I²C-Bus bei Kunden gab:
Netzwerkkabel ist zwar prinzipiell geeignet, jedoch nur, wenn es als Litze ausgeführt ist.
D.h. Verlegekabel mit starrem Leiter ist für einen ungepufferten und gepufferten
I²C-Bus ungeeignet.
Allerdings kommt das erst bei grö�eren Längen zum Tragen.
Daher sind beim I²C-Bus immer Patchkabel dem Verlegekabel vorzuziehen.

Anders sieht es natürlich wieder beim I²C-Tranceiver-Bus aus.
Hier werden lediglich Spannungssignale, aber keine Ströme, wie beim ungepufferten
oder gepufferten I²C-Bus, übertragen.
Daher kann beim I²C-Tranceiver-Bus auch ohne weiteres Verlegekabel verwendet werden.

MfG André H.


> Hallo,
>
> ich bin mir noch nicht ganz im Klaren darüber, wann  und wo ich den I2C Transceiver, Extender oder Buffer
> einsetzen soll.
>
> Ich habe folgende Topologie:
>
>
>                     1. Etage                                                                          2. Etage
>
>                      Station------------------------------------------------------------------------    
>                           |                                                                            |
>          __________|__________                  _______________________|
>          |    |    |        |                |                |     |       |       |        |
>                                                                  
>          |    |    |      PCFUhr   Max 73111     |     |       |       2x Max7311
>          |    |    |                                          |     |       |
>          |    |    |                                          |     |       |
>          |    |    |                                          |     |       |
>           6x     EDIP240                                4x        EDIP 240
>    DS1631                                             DS1613
>
> 1. und 2. Etage sind über eine einzelne Datenleitung ca. 15-20m lang verbunden.
>
> In der 1. Etage hängen PCF und MAX direkt im Verteilerkasten neben der Station (das sollte kein Problem sein).
> Mehrere DS1631 und ein EDIP müssen von den einzelnen Räumen über längere Leitungen (max. 15m)
> sternförmig zum Verteiler geführt werden.
>
> �hnlich ist es in der 2. Etage ausgebildet. Die MAX sind im Etagenverteiler in unmittelbarer Nähe
> zur Datenverbindungsleitung. Die DS und das EDIP wieder sternförmig dorthin.
>
> Wo sollte ich einen Buffer, Transceiver oder Extender (ev. sogar Muxer) vorsehen?
>
> Die Max sind mit #1816 von CCTools realisisert. Dort gibt es ja bereits die Möglichkeit, einen Extender
> zu bestücken.
>
> Wer kann mir hier helfen?
>
> Danke für die Hilfe
> GruÃ? Herb