Re: AC-IN4HS Kategorie: Sonstige Hardware (von Uli - 13.12.2006 11:35) | ||
Als Antwort auf Re: AC-IN4HS von Allgaeukaes - 28.11.2006 15:28 | ||
| ||
> > Hallo C Control Gemeinde, > > > > mit dem Baustein AC-IN4 HS möchte ich von 4 x 3 Phasenmotoren den Schaltzustand abfragen. > > Meine Idee ist es von jedem Motor 1 Phase (110 V) mit dem Baustein AC-IN4 abzufragen. > > Ist dieses ohne gro�en Aufwand möglich? > > Bei einem Test mit 220 V mu�te ich eine Phase auf Null klemmen mit der anderen Phase konnte ich > > die Ports von 1 - 4 Schalten. > > > > > > MfG. > > Uli > > > > > Hallo Uli, > > die Lösung liesse sich realisieren. Es hat aber noch ein paar offene Punkte die geklärt werden müssen: > > - steht an den Motoren der Sternpunkt der Drehstromversorgung zur Verfügung? > - sind die Motore im gleichen Versorgungstrang, so dass man u.U. Phase gegen Phase überwacht? > - die 110V sind vermutlich von Phase zu Sternpunkt gemessen? > - was ist wenn an einem Motor eine Phase ausfällt? > - ist die Drehrichtung (Phasenfolge)relevant? > > - ausserdem müsste auf dem AC-IN4 HS der Eingangsspannungsteiler aus R + C neu dimensioniert > werden, da wahrscheinlich bei 110V der Strom für den Optokoppler nicht mehr ausreicht. > > Ich selbst bin zur Zeit daran die Verwendbarkeit des AC-IN4 HS und SR-AC-IN-HS für die Messung > an Schwingungspaketgesteuerten Motoren zu untersuchen. > > Gru� D. Kraft Hallo D. Kraft ich habe jetzt 2 Phasen pro Motor an dem AC-IN4 HS angeschlossen. Leider brauche ich jetzt die doppelte Menge an AC-IN4 HS wie vorgesehen aber es funktioniert. Die Drehrichtung hat in diesem Fall keine Bedeutung. Gruss:Uli | ||
Antwort schreiben Antworten: |