Re: AC-IN4HS Kategorie: Sonstige Hardware (von Allgaeukaes - 28.11.2006 15:28) | ||
Als Antwort auf AC-IN4HS von Uli - 22.11.2006 10:11 | ||
| ||
> Hallo C Control Gemeinde, > > mit dem Baustein AC-IN4 HS möchte ich von 4 x 3 Phasenmotoren den Schaltzustand abfragen. > Meine Idee ist es von jedem Motor 1 Phase (110 V) mit dem Baustein AC-IN4 abzufragen. > Ist dieses ohne gro�en Aufwand möglich? > Bei einem Test mit 220 V mu�te ich eine Phase auf Null klemmen mit der anderen Phase konnte ich > die Ports von 1 - 4 Schalten. > > > MfG. > Uli > > Hallo Uli, die Lösung liesse sich realisieren. Es hat aber noch ein paar offene Punkte die geklärt werden müssen: - steht an den Motoren der Sternpunkt der Drehstromversorgung zur Verfügung? - sind die Motore im gleichen Versorgungstrang, so dass man u.U. Phase gegen Phase überwacht? - die 110V sind vermutlich von Phase zu Sternpunkt gemessen? - was ist wenn an einem Motor eine Phase ausfällt? - ist die Drehrichtung (Phasenfolge)relevant? - ausserdem müsste auf dem AC-IN4 HS der Eingangsspannungsteiler aus R + C neu dimensioniert werden, da wahrscheinlich bei 110V der Strom für den Optokoppler nicht mehr ausreicht. Ich selbst bin zur Zeit daran die Verwendbarkeit des AC-IN4 HS und SR-AC-IN-HS für die Messung an Schwingungspaketgesteuerten Motoren zu untersuchen. Gru� D. Kraft | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: AC-IN4HS (von Uli - 13.12.2006 11:35) |