Re: IWP Kategorie: Sonstige Hardware (von Leo - 16.10.2006 12:58)
Als Antwort auf Re: IWP von André H. - 15.10.2006 17:39
Ich nutze:
C-Control II Station, OSOPT V3.1
> Naja, so ein guter Reiniger ist Glycol auch wieder nicht. Dafür leitet es nicht schlecht. ;-)
Ich hätte Glycol doch eher als Verunreinigung der Platine bezeichnet ;-).
Das Glycol konnte ich mit Lösungsmittel restlos entfernen (was mir mit Wasser nicht gelungen ist!).
Allerdings will das Ding immer noch nicht. Also befürchte ich, da� das serielle Schieberegister was von
220V abgekriegt hat. Es wäre naheliegend, da� das über die Ansteuerungleitung des elektronichschen
Lastreleais geschehen ist, da hier ja ein Tropfen reicht, um so eine Verbindung herzustellen (und ja,
es hat gebruzelt, bei der Inbetriebnahme ;-) ).
Das Messen der Anfahr-Pumpenstromes ist daher auf unbestimmte Zeit aufgeschoben.

> 2 Sekunden, also 0,5Hz, sind in der Tat für viele Anwendungen zu langsam.
> Sinn beim IWP ist es, die Pumpe nicht ganz zum Stehen kommen zu lassen.
> Je höher der Gegendruck durch z.B. Euroklappen etc. ist, desto eher kommt die Pumpe
> zum stehen.
> Der Wirkungsgrad der Pumpe ist selbstverständlich schlechter, als wenn man
> die Pumpe einfach nur einschaltet.
> Aber schaden kann es der Pumpe als Na�läufer eher nicht.
> Denn, es gibt keinerlei extra Lager, die kaputtgehen könnten.
> Als Erfahrung kann ich derzeit nur sagen, da� Du die Frequenz erhöhen solltest.
> Ich fahre derzeit mit ca. 3,9Hz:
Rein gehörsmä�ig wären bei mir auch die 4Hz zu langsam.
>  plm.settimebase(0,5);
>  plm.setperiod(0,20000);

Ich steuere die Pumpen über das serielle Schieberegister an. Die PWM wird softwaremä�ig gemacht.
Dadurch hätte ich auch die Wahl statt einer "dummen" PWM eine andere Modulierung des
Lastrelais zu verwenden (zB Spannungsversorgung 80% ist 40%+ 10% Pause + 40% + 10% Pause
statt 80% und dann 20% Pause). Dadurch könnte man die Wahrscheinlichkeit, da� die Pumpe
stehenbleibt noch weiter senken.
Gegen eine zu feine Modulierung spricht, daÃ? der Schaltzeitpunkt nicht synchron mit der Phase ist. Da die
Relais Nulldurchgangsschalten sind, wäre es natürlich gut, wenn die Dauer der Wellenpakete gro� im
Vergleich zu einer Welle ist (die letzte Welle wird ja wohl irgendwo abgeschnitten).
Vielleicht habe ich deswegen gedacht meine kleinste Einheit sind 10 Wellen und die PWM hat 10
Stufen (-> 2s)

> Die Solarpumpe besitzt keine Schwerkraftbremse, sondern einen BypaÃ?.
> Das ermöglich ein feineres Regeln.
Ich habe Schwerkraftbremsen. Vielleicht ist das der Grund, warum die Pumpe schnell steht. Wo wird
dieser Bypa� eingebaut? Ist da ein aktives Element beteiligt? Dann könnt man ja gleich ein Ventil
schlieÃ?en...
(Vielleicht kann ich meinem Installateur noch was beibringen... ;-) )