Re: max7311 testen ??? Kategorie: Programmierung (von André H. - 14.06.2006 8:44) | ||
Als Antwort auf Re: max7311 testen ??? von Sascha - 13.06.2006 22:09 | ||
| ||
Hallo Sascha, Kurz zur Routine deines vorherigen Postings: Diese sollte so OK sein, sofern die IF-Bedingung erfüllt ist. Evtl. solltest Du aber nach dem Ausschalten auch noch eine Pause einfügen, damit dieser Zustand auch "sichtbar" erkannt wird, wenn die Routine in einer Schleife läuft. > Nachtrag : > > Wenn ich eine Port schalte, messe ich 0,6 Volt am Treiberausgang ??? > eigentlich sollen da ja 12V rauskommen ??? > > irgendwas verballer ich da noch ? Beim I2C-RT16 HS sind die Treiberausgänge ULN2803 Transistor-Arrays. Hier wird keine Spannung ausgegeben. Die Ausgänge sind NPN Open-Collector-Ausgänge. D.h. sie schalten nur gegen GND. Die Last mu� zwischen (bei Dir) 12V und Ausgang angeschlossen werden. Die 0,6V kommen Zustande, da bei einem Transistor ca. 0,7V Spannung abfallen. Allerdings mu� hier schon etwas an die Ausgänge angeschlossen sein. Um noch ein paar beliebte "Fehlerquellen" auszuschlie�en: - Ist GND des I2C-RT16 auch mit GND der CC2 verbunden, falls das I2C-RT16 mit einer eigenen Versorgung gespeist wird? - Sind SDA und SCL evtl. vertauscht? MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: max7311 testen ??? (von Sascha - 14.06.2006 16:51) Re: max7311 testen ??? (von Sascha - 15.06.2006 21:30) |