Re: Ist das möglich Kategorie: Verschiedenes (von André H. - 14.05.2006 15:41) | ||
Als Antwort auf Ist das möglich von Luigi - 8.05.2006 16:36 | ||
| ||
Hallo Luigi, > Also jetzt meine Frage welches C control sollte man sich kaufen? > > Ich möchte einen Induktiven Durchflussmesser an das C Control anschlie�en > der dann bei einer gewissen durchflussmenge einfach ein Magnetventil sperrt bzw öffnet > > Das signal was am Durchflessmesser ansteht sind 10000 Impulse/l > Die bestellnumer bei Conrad.de 155374 - 62 > > Dieser Durchflussmesser mü�te dann in 8 facher form sein. > > Das C Control sollte dann ein Programm ablaufen und so dann ein Mischungsverhältnis von 8 Flüssigkeiten zu ertellen. Prinzipiell ist das mit der C-Control II möglich. Die CC2 bringt allerdings nur 4 Counterports mit. Die beiden Frequenzme�eingänge lassen sich u.U. auch zum Zählen mi�brauchen. Dann hättest Du bereits 6 Zähleingänge. Weitere Ports lie�en sich mit etwas ASM ebenfalls zu Zählen bewegen, jedoch habe ich das noch nicht getestet. Mit etwas externer Hardware kommst Du aber mit den 4 Counterports aus, wenn Du weitere 4 Counter über den I²C-Bus betreibst. (z.B. I2C-CNT8) Softwareseitig sollte diese Aufgabe sehr einfach lösbar sein. Prinzipiell ginge dies mit einem einzelnem Thread. Man kann aber auch 9 einzelne Threads verwenden. 8 Threads, von denen je einer für einen Zähler und ein Magnetventil zuständig ist, und ein weiterer, der das Einlesen der externen Zähler am I²C-Bus übernimmt. MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | ||
Antwort schreiben Antworten: |