Re: Nachtrag Kategorie: Sonstige Hardware (von Ingo - 26.02.2006 18:20) | |
Als Antwort auf Nachtrag von Sascha - 26.02.2006 16:35
| |
> Hallo Gemeinde, > > jetzt wird´s kriminell !!! > > Ich habe an dem Port, der das Relais ansteuert 50 !!! mAh gemessen ??? (pro Relais !!!) > Also 200 mAh Belastung der Station bei 4 Relais.....für was genau habe ich ein externes Netzteil ? > > Am Netzteil habe ich 30mAh pro Relais gemessen.... > Also 30mAh Netzteil + 50mAh Station = 80mAh pro Relais ??? > Was ist denn das für ein Relais ? Da kann ich meinen Kühlschrank schon fast direkt anklemmen :o)) > > Danke für Anregungen und Hilfe.... > > Gru� > Sascha Hallo Sascha Welche Bestellnummer haben die Relais ? Wenn es die mit Nummer 64112 sind darf die Station an den Ports an denen die Relais angeschlossen sind kein High ausgeben da Relais-intern die Basis-Emitter-Strecke des Treibertransistors den Strom nach Masse ableited. Es ist kein Vorwiderstand vorhanden. Eigentlich soll das Relais mit einer Open-Kollektor-Stufe angesteuert werden. Mit der Station machst du das indem du für Relais-Ein den Port auf Eingang schaltest --> ports.deact(Portx). Für Relais-Aus schaltest du den Port auf Ausgang und gibst Low aus--> ports.set(Portx,0). Ich hoffe das hilft dir. Gru� | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Nachtrag (von Sascha - 28.02.2006 6:31) |