Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Anschluss von 230V-3Leiter-Bewegungsmelder an AC-IN4 (#1063) Kategorie: Sonstige Hardware (von Frank - 9.12.2005 20:18)
Als Antwort auf Re: Anschluss von 230V-3Leiter-Bewegungsmelder an AC-IN4 (#1063) von krassos - 8.12.2005 18:14

> > Ein morgentliches "Hallo Zusammen",
> >
> > eigentlich dachte ich, dass das AnschlieÃ?en eines bzw. mehrerer Bewegungsmelder (BM)
> > mit 230V 3-Leiter-System (Phase, Null-Leiter & geschaltete Phase) mittels AC-IN4-Modul (#1063) an
> > die CC2-Station kein Problem darstellt. Dem ist leider nicht so.
> >
> > Folgendes "Phänomen" habe ich festgestellt, welches ich vermutlich ohne Eure Hilfe nicht beseitigen
> > kann:
> > Der BM liefert im "Ruhezustand" eine gemessene Wechselspannung von 56 bis 59V.
> > Diese reicht vollkommen aus, dass das AC-IN4-Modul "Signal" detektiert.
> > Der benutzte Port (über max7311) springt nun im 50Hz-Rythmus "im Dreieck" und meldet stets
> > und ständig "Bewegung", welche real nicht existiert.
> > Bei Aktivierung des BM (nun wirklich), liefert dieser 230V Wechselspannung.
>
> Hallo Dirk,
>
> es scheint, als ob Dein BM einen TRIAC-Ausgang hat. Diesem Effekt könntest Du nur mit einem
> sehr niederohmigen Abschlu� gegen Null begegnen. Au�erdem benötigt ein TRIAC einen Mindestlast-
> strom um sicher zu schalten.
>
> GruÃ? krassos

Hallo Dirk,

an einfachsten ist krassos Vorschlag mit einer Glühlampe umsetzbar - obendrein billig.

Servus Frank