Re: Anschluss von 230V-3Leiter-Bewegungsmelder an AC-IN4 (#1063) Kategorie: Sonstige Hardware (von Frank - 9.12.2005 20:18) | |
Als Antwort auf Re: Anschluss von 230V-3Leiter-Bewegungsmelder an AC-IN4 (#1063) von krassos - 8.12.2005 18:14
| |
> > Ein morgentliches "Hallo Zusammen", > > > > eigentlich dachte ich, dass das Anschlie�en eines bzw. mehrerer Bewegungsmelder (BM) > > mit 230V 3-Leiter-System (Phase, Null-Leiter & geschaltete Phase) mittels AC-IN4-Modul (#1063) an > > die CC2-Station kein Problem darstellt. Dem ist leider nicht so. > > > > Folgendes "Phänomen" habe ich festgestellt, welches ich vermutlich ohne Eure Hilfe nicht beseitigen > > kann: > > Der BM liefert im "Ruhezustand" eine gemessene Wechselspannung von 56 bis 59V. > > Diese reicht vollkommen aus, dass das AC-IN4-Modul "Signal" detektiert. > > Der benutzte Port (über max7311) springt nun im 50Hz-Rythmus "im Dreieck" und meldet stets > > und ständig "Bewegung", welche real nicht existiert. > > Bei Aktivierung des BM (nun wirklich), liefert dieser 230V Wechselspannung. > > Hallo Dirk, > > es scheint, als ob Dein BM einen TRIAC-Ausgang hat. Diesem Effekt könntest Du nur mit einem > sehr niederohmigen Abschlu� gegen Null begegnen. Au�erdem benötigt ein TRIAC einen Mindestlast- > strom um sicher zu schalten. > > Gru� krassos Hallo Dirk, an einfachsten ist krassos Vorschlag mit einer Glühlampe umsetzbar - obendrein billig. Servus Frank | |
Antwort schreiben Antworten: |