Re: Anschluss von 230V-3Leiter-Bewegungsmelder an AC-IN4 (#1063) Kategorie: Sonstige Hardware (von krassos - 8.12.2005 18:14)
Als Antwort auf Anschluss von 230V-3Leiter-Bewegungsmelder an AC-IN4 (#1063) von Dirk - 7.12.2005 7:41
Ich nutze:
C-Control II Unit, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
> Ein morgentliches "Hallo Zusammen",
>
> eigentlich dachte ich, dass das AnschlieÃ?en eines bzw. mehrerer Bewegungsmelder (BM)
> mit 230V 3-Leiter-System (Phase, Null-Leiter & geschaltete Phase) mittels AC-IN4-Modul (#1063) an
> die CC2-Station kein Problem darstellt. Dem ist leider nicht so.
>
> Folgendes "Phänomen" habe ich festgestellt, welches ich vermutlich ohne Eure Hilfe nicht beseitigen
> kann:
> Der BM liefert im "Ruhezustand" eine gemessene Wechselspannung von 56 bis 59V.
> Diese reicht vollkommen aus, dass das AC-IN4-Modul "Signal" detektiert.
> Der benutzte Port (über max7311) springt nun im 50Hz-Rythmus "im Dreieck" und meldet stets
> und ständig "Bewegung", welche real nicht existiert.
> Bei Aktivierung des BM (nun wirklich), liefert dieser 230V Wechselspannung.

Hallo Dirk,

es scheint, als ob Dein BM einen TRIAC-Ausgang hat. Diesem Effekt könntest Du nur mit einem
sehr niederohmigen Abschlu� gegen Null begegnen. Au�erdem benötigt ein TRIAC einen Mindestlast-
strom um sicher zu schalten.

GruÃ? krassos