Re: Anschluss von 230V-3Leiter-Bewegungsmelder an AC-IN4 (#1063) Kategorie: Sonstige Hardware (von krassos - 8.12.2005 18:14) | ||
Als Antwort auf Anschluss von 230V-3Leiter-Bewegungsmelder an AC-IN4 (#1063) von Dirk - 7.12.2005 7:41 | ||
| ||
> Ein morgentliches "Hallo Zusammen", > > eigentlich dachte ich, dass das Anschlie�en eines bzw. mehrerer Bewegungsmelder (BM) > mit 230V 3-Leiter-System (Phase, Null-Leiter & geschaltete Phase) mittels AC-IN4-Modul (#1063) an > die CC2-Station kein Problem darstellt. Dem ist leider nicht so. > > Folgendes "Phänomen" habe ich festgestellt, welches ich vermutlich ohne Eure Hilfe nicht beseitigen > kann: > Der BM liefert im "Ruhezustand" eine gemessene Wechselspannung von 56 bis 59V. > Diese reicht vollkommen aus, dass das AC-IN4-Modul "Signal" detektiert. > Der benutzte Port (über max7311) springt nun im 50Hz-Rythmus "im Dreieck" und meldet stets > und ständig "Bewegung", welche real nicht existiert. > Bei Aktivierung des BM (nun wirklich), liefert dieser 230V Wechselspannung. Hallo Dirk, es scheint, als ob Dein BM einen TRIAC-Ausgang hat. Diesem Effekt könntest Du nur mit einem sehr niederohmigen Abschlu� gegen Null begegnen. Au�erdem benötigt ein TRIAC einen Mindestlast- strom um sicher zu schalten. Gru� krassos | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Anschluss von 230V-3Leiter-Bewegungsmelder an AC-IN4 (#1063) (von Frank - 9.12.2005 20:18) |