Re: Anschluß Reglerboard/ELR4 für PLM Kategorie: Sonstige Hardware (von krassos - 7.09.2005 4:11) | ||
Als Antwort auf Re: Anschluß Reglerboard/ELR4 für PLM von wema - 7.09.2005 1:00 | ||
| ||
> hallo krassos, > > ich mu� mich outen: habe gerade gemerkt, dass ich die LED´s verkehrt herum eingelötet hatte. > Nun ist alles wieder in Ordnung, PLM-Steuerung funktioniert. Aber welche Einstellungen hast Du > für Deine Pumpen? mit meiner Einstellung (timebase 5, setperiod 15000) läuft die Pumpe sehr > ruckelig. Hast Du andere Werte oder womit kann ich experimentieren?? > > Gru�, > wema Hallo wema, das Problem kenne ich auch. Ich bin mit diesem Pumpenlauf nicht zufrieden. Ich benutze zur Zeit p1init=16000; //... plm.settimebase(0,4); plm.setperiod(0,p1init);plm.out(0,0); Hierbei ist der Ausgabewert variabel von 0 = stop bis 3990...15999 für Pumpenlauf im sicheren Bereich. Das ruckeln war bei diesen Werten aktzeptabel. Ich vermute, das ruckeln entsteht durch das unsynchrone Ansteuern des TRIAC. Hierbei ist die Anzahl der pos. und neg. Halbwellen nicht gleich und durch diesen Quasigleichspannungsanteil entsteht für den Motor ein Bremseffekt, dh. die Pumpe Verbraucht mehr Strom als nötig. Ich denke z. Zt. darüber nach, das IWP durch einen externen PIC in definierter Weise zu erledigen, aber bis dahin mu� es erst Winter werden. Gru� krassos | ||