Re: swcom Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von Günni - 21.08.2005 12:43)
Als Antwort auf swcom von Wilfried - 20.08.2005 18:09
Ich nutze:
C-Control II Unit, OSOPT V3.0
> Hallo zusammen,
> ich möchte über die swcom Zeichen empfangen und rufe dazu die Funktion receive auf.
>
>    t1 = swcom.receive(readbuffer,len,500);
>
> Für mein Verständnis sollte in der Variablen "t1" die Anzahl der empfangenen Zeichen stehen.
> Obwohl tatsächlich nur ein Zeichen an die swcom gesendet wird, steht in "t1" nicht der Wert "1",
> sondern der ursprüngliche mit "len" übergebene Maximalwert.
>
> Was mache ich falsch ?
>
> GruÃ? Wilfried


Hallo Wilfried,

schau mal in's Modul, dann
kommentier mal die neue receive Funktion aus und die alte ein.

Grü�e