Re: 5V Festspannung ändert sich Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von MartinF - 3.06.2005 12:48)
Als Antwort auf Re: 5V Festspannung ändert sich von georg - 2.06.2005 18:38
Ich nutze:
C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, OSOPT V3.0
> > Hallo miteinander,
> >
> > kann mir jemand erklären, warum sich meine interne 5V
> > Festspannung ändert?
> > Bis 12V Eingangsspannung beträgt sie 5V, bei 14V sind es
> > nur noch 4,5V  (Zulässige Eingangssp. soll doch 9-24V sein).
> >
> > Was zu Probleme bei den Analogwerten fĂĽhrt.
> >
> > MfG
>
> Hallo,
>
> - sind am Ausgang lange Leitungen angeschlossen, dann kann
>    der Festspannungsregler Problem mit der Regelung bekommen.
>   Abhilfe: kleiner Pufferkondensator am Ausgang
> - hast Du sprunghafte Belastungen durch Schaltvorgänge,
>    können sich Haarrisse z.B. in der  Masse bemerkbar machen. Löt
>   stellen kontrollieren.
>
> GruĂ? georg


Hallo,
vielen Dank fĂĽr die Antwort.
Aber ich hab an das Application Board nichts angeschlossen.

GruĂ? Martin


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: 5V Festspannung ändert sich (von Fritz Tremmel - 18.07.2005 6:38)