Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Temperaturmessung Kategorie: Sonstige Hardware (von KlaRa - 1.03.2005 23:06)
Als Antwort auf Temperaturmessung von Daniel - 1.03.2005 9:26
Ich nutze:
C-Control II Unit, CC2-Application-Board, OSOPT_V2
Hallo Daniel,
in Deinem Fall scheidet ein digitaler Temperatursensor aus. Ich würde hier als Sensor einen PT1000
nehmen. Der dazugehörige Messverstärker wird so eingerichtet, dass in Deinem gewünschten
Messbereich die volle Spannung von ca. 4 V für die AD-Eingänge der CC2 geliefert wird.
Für die erste Aufheizphase könnte man einen 2. Sensor nehmen der schon vielleicht ab 30 Grad
misst um ein Ã?berschwingen zu vermeiden.

Gruss Klaus.


> Hallo, ich bins nochmal.
> Ich hatte im unteren Beitrag schon geschrieben, dass ich mit der CC2Station eine Temperatur regeln
> möchte. Es handelt sich dabei um die Temperatur im einem Brutkasten für Eier. Das dumme an
> der ganzen Sache ist nun, dass die Temperatur auf 0,1 Grad genau geregelt werden muss.
> Das ganze spielt sich alles in einem Bereich zwischen 36,5 und 37,6 Grad ab. Es ist so geplant,
> das bis 36,5 Grad die Heizung immer an ist und ab 36,5 Grad die Heizung in verschiedenen Intervallen
> eingeschaltet wird, bis die Solltemperatur von 37,2 erreicht ist. Dadurch das die Eier noch eine gewisse
> Eigenwärme abgeben kann es sein dass die Temperatur nach dem Abschalten trotzdem noch steigt.
> Deshalb wird bei 37,6 Grad eine Kühlung angeschaltet. Es ist also alles sehr eng.
> Die Programmierung dafür ist ja nicht sonderlich schwer und im Prinzip läuft das Ganze auch schon.
> Aber ich wollte trotzdem mal fragen wie ihr die Sache mit der Temperaturerfassung realisieren
> würdet. Da gibt es mit Sicherheit noch bessere Lösungen als meine.
> Ich bin dankbar für jeden Vorschlag.
> Danke
> Daniel  


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Temperaturmessung (von Udo - 2.03.2005 10:35)