CC2Net-Forum Zur Übersicht - Zurück zur Homepage
Re: 16 oder 32 Potis auf A/D ports Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von: André H. - 16.2.2003 11:57)
Als Antwort auf: 16 oder 32 Potis auf A/D ports von Schwarzbauer Stefan - 14.2.2003 22:53

Hallo Stefan,

> Ich möchte eine platine mit 16 oder 32 10mm Fader(potis) bauen.
>
> um auf die 16 oder 32 A/D Kanäle zu kommen hätte ich
> mir die A/D multiplexer_platine von Andrè gedacht :)
>
Das ist kein Problem. Mit zwei AD-Multiplexern an den 8 AD-Ports der CC2
kommst Du auf 32 AD-Ports.
Du benötigst jedoch noch zwei I/Os für die Ansteuerung des/der AD-Multiplexer/s.

> welche werte (linear) soll ich für die potis nehmen?
>
Mit 10k liegst Du im richtigem Bereich. Es können aber auch
größere Werte sein. Über 50k würdeich aber nicht gehen.

> wie soll ich die potis auf die A/D kanäle schalten (spannungsteiler)?
>
Richtig, als Spannungsteiler.
Jedoch müssten diese mit 4,096V versorgt werden.
Entweder Du benutzt eine Spannungsreferenz von 4,096V
(z.B. TL431 + Trimmer oder LM317LZ + Trimmer), oder Du setzt
bei einem 10k Fader 2,7k davor. Jedoch mußt Du bei der letzteren
Variante jeden Fader über SW kalibrieren. Sprich, den AD-Wert bei
Vollausschlag erfassen und als Referenz im Programm verwenden.

> wie sieht es dabei mit störungen aus?
>
Gegenfrage: Wie lang sind die Kabel ? :-)
Wenn die CC2 und die Fader ein Gerät bilden, also die Entfernungen
sehr kurz sind, sollte dies kein Problem sein.

> oder hat jemand vieleicht eine schaltung dafür?
>
Schaltung nicht, jedoch ist der Anschluß sehr simpel:
AD-Multiplexern an die CC2 anschließen und
den Mittelabgriff des Faders an die Eingänge des/der AD-Multiplexer.

MfG André H.


    Antwort Schreiben
Antworten:

Re: 16 oder 32 Potis auf A/D ports (von Schwarzbauer Stefan - 16.2.2003 15:53)