CC2Net-Forum Zur Übersicht - Zurück zur Homepage
Re: Probleme mit der C II Station Kategorie: CControl2 Unit & Application Board (von: ToM - 10.2.2003 13:00)
Als Antwort auf: Probleme mit der C II Station von Rene Forster - 9.2.2003 22:47

> Probleme mit der C II Station,
>
> Hallo Zusammen,
>
> nach jahrelangen zufriedenen Betrieb der C I Unit bin ich jetzt auf die C II Station umgestiegen. Die Programmierung der C II bereitet mir so weit ich das bisher beurteilen kann keine Probleme. Ich bin in der Lage auf die analogen und digitalen Ports zuzugreifen.
>
> ABER :
>
> Die internen Bauteile wie die LED`s, Display,  Tastatur und Relais bringe ich auch nach xx-Versuchen nicht zum laufen. Beim Ansprechen des Display benutze ich mittlerweile die Befehle aus dem lcdext Modul.
> Aber wie gesagt – die Befehle aus den Modulen station_io und station_lcd bringe ich nicht zum laufen.
>
> Ich benutze das optimierte OS und neue Module von CC2net. Die zwei Hex Dateien STATIONDRIVER.HEX und ADR_MANAGER.HEX sind auch geladen.
> ASMCALL.C2 ist als gemeinsames Modul aktiv.
>
> Hier ein Auszug der Modul.txt :
>
> strx.c2
> lcdext.c2
> station_lcd.c2
> myconst.c2
> calendar.c2
> station_io.c2
> asmcall.c2
>
> Ich hoffe diese Reihenfolge ist richtig.
>
> Was mache ich falsch ??? Wer weiß Rat ??? Ich habe bestimmt nur ein Anfängerproblem.
>
> Danke für Eure Hilfe
>
> Gruß Rene
>

Hallo Rene,

die Modul.txt sollte so aussehen

strx.c2
lcdext.c2
myconst.c2
calendar.c2
asmcall.c2
station_lcd.c2
station_io.c2

ausserdem die folgenden Aufrufe bevor du die Hardware
ansprechen wills nicht vergessen:

station_io.init();
station_io.Clear();
station_lcd.init();

der vergessene station_io.init() hat mich auch schon einen
halben Tag gekostet.

mfg ToM


    Antwort Schreiben