Re: Belastung der PLM - Ausgänge Kategorie: CControl2 Unit & Application Board (von: André H. - 28.1.2003 22:45)
Als Antwort auf: Belastung der PLM - Ausgänge von Christoph Kauer - 28.1.2003 13:58

Hallo Christoph,

> hat einer eine Ahnung wie hoch ich die PLM-Ausgänge belasten kann??
>
Das steht im CC2-Handbuch im Anhang > Technische Daten:
Maximale Belastung digitale Ports: 5mA

> Noch eine Frage habe ich bezüglich der setmodefunktionen. kann mir jemand die Funktion des push pull Transistorausgangs erklären??
>
Das ist leicht. :-)
Im Push-Pull-Mode arbeiten die PLM-Ausgänge nur als Open-Drain.
D.h., sie arbeiten als N-Kanal-Open-Collecor-Ausgang.
Im Digital-Mode hingegen werden klare 0V und 5V Pegel ausgegeben.

MfG André H.