Ich merke schon, das ich mit dem Problem des "aufhängens" nicht allein bin. Ich habe das Problem so gelöst: 1) Ich mache eine Abfrage, ob sich der Sensor ansprechen lässt. 2) Wenn nicht, wird ein Softreset gemacht und auf "0°C" Fehler geprüft. 3) Alle 5 Minuten wird sicherheitshalber die Spannungsversorgung per Relais kurz ausgeschaltet.
Da ich eine Solaranlage betreibe, habe ich die C2 zusätzlich mit einem Watchdog" ausgerüstet. Die C2 re-settet, wenn dieser nicht mindestens 1 mal pro Minute zurückgesetzt wird. Die Probleme einer "gestörten" Kommunikation werden bei anderen Sensoren auch nicht kleiner. Geholfen hat geschirmtes Kabel ( Netzwerk Cat5 ).
Für den Kollektorfühler habe ich einen PT 1000 genommen, da die DS-Sensoren doch beschränt sind bis 127°C.
Falls du die Software brauchst, melde dich noch mal.