Re: C-Control 2 und Pt100 Kategorie: Sensoren (von André H. - 3.8.2001 20:09) | |
Kategorie | Sensoren |
Eine kleine Korrektur: Der PT100 hat bei 0°C einen Widerstand von 100Ohm. Man kann ihn nicht einfach an den AD-Port mit Hilfe eines Spannungsteilers anschließen! Man braucht dazu auf jeden Fall eine OP-Verstärkerschaltung. > > Hallo, weiss jemand ob es schon ein modul/schaltplan zur auslese eines Pt100 Wiederstand gibt ? > > vermutlich laesst sich ein vorhandenes modul auch umdimensionieren ?? > > Für einfache Messungen genügt auch schon der direkte Anschluss am AD-Wandlerport. Schau Dir mal unter > Datenblätter dazu die Angaben zum PT100 an. Der Widerstand liegt um 2 KQhm und die Widerstandsänderung > beträgt ca. 0,39 Ohm/°C. Das kann man mit einem Vorwiderstand von auch 2 KQhm mit 10 Bit schon ganz > ordentlich auflösen. > Wenn Du kleinere Temperaturbereiche genauer messen willst, so benötigst Du einen Verstärker. Der Eingang ist > dann als Brückenschaltung ausgelegt. Mit zwei ICs kann man eine ordentliche Schaltung realisieren. | |
Antwort schreiben Antworten: Re: C-Control 2 und Pt100 (von KlaRa am 4.8.2001, 18:22) Re: C-Control 2 und Pt100 (von André H. am 4.8.2001, 19:05) Re: C-Control 2 und Pt100 (von KlaRa am 5.8.2001, 20:10) |