Für dieses Forum muß Javascript im Browser aktiviert werden!
Kommentar: Einfügen von HTML im Kommentar: Link einfügen: <a href="LINKURL" target="_blank">LINKTITEL</a> Bild einfügen: <img src="BILDURL"> Text formatieren: <b>fetter Text</b> <i>kursiver Text</i> <u>unterstrichener Text</u> Kombinationen sind auch möglich z.B.: <b><i>fetter & kursiver Text</i></b> C2 Quellcode formatieren: <code>Quellcode</code> ASM Quellcode formatieren: <asm>Quellcode</asm> (Innerhalb eines Quellcodeabschnitts ist kein html möglich.) Wichtig: Bitte mache Zeilenumbrüche, bevor Du am rechten Rand des Eingabefeldes ankommst ! > Hallo Jens, > > zu plm.out und lcd.print kann ich nichts sagen. > > Wenn Du mit plm.out einen Wert größer Periodenlänge sendest geht der Ausang auf 0. Das erscheint logisch wenn man die mitgelieferte Prozessorbeschreibung (Manual 2, Kapitel 16) anschaut. Auf Seite 16-15 sieht man, daß der PLM-Ausgang beim Zählerstand 0xFFFF auf 0 gesetzt wird. Beim Zählerstand (Reload+plm.out_wert) wird der Ausgang auf 1 gesetzt. Wenn Du aber einen Wert größer Periodenlänge sendest, kommt der Zähler nie auf diesen Wert. Der Ausgang bleibt immer 0. > > Cris > > > Kann es sein, daß eine PLM Ausgabe mit plm.out unmittelbar nach lcd.print, die Übertragung zum LCD stört? Es wird dann nur unverständliches angezeigt. > > Wenn ich es umgekehrt mache funktioniert beides. > > > > Wenn ich mit plm.out einen Wert abschicke der größer oder gleich der Periodenlänge ist, wird der PLM Ausgang auf null gesetzt und nicht auf 5 Volt. Im Handbuch steht das andersherum. > > > > Kann jemand diese zwei (vielleicht) Bugs bestätigen? Dann kann ich aufhören zu suchen ;-) > > > > Ciao Jens