Re: PLM und lcd- Ausgabe Kategorie: Programmierung (von Cris - 18.06.2002 7:17) | |
Als Antwort auf PLM und lcd- Ausgabe von Jens Happel - 17.06.2002 20:58
| |
Hallo Jens, zu plm.out und lcd.print kann ich nichts sagen. Wenn Du mit plm.out einen Wert grö�er Periodenlänge sendest geht der Ausang auf 0. Das erscheint logisch wenn man die mitgelieferte Prozessorbeschreibung (Manual 2, Kapitel 16) anschaut. Auf Seite 16-15 sieht man, da� der PLM-Ausgang beim Zählerstand 0xFFFF auf 0 gesetzt wird. Beim Zählerstand (Reload+plm.out_wert) wird der Ausgang auf 1 gesetzt. Wenn Du aber einen Wert grö�er Periodenlänge sendest, kommt der Zähler nie auf diesen Wert. Der Ausgang bleibt immer 0. Cris > Kann es sein, da� eine PLM Ausgabe mit plm.out unmittelbar nach lcd.print, die �bertragung zum LCD stört? Es wird dann nur unverständliches angezeigt. > Wenn ich es umgekehrt mache funktioniert beides. > > Wenn ich mit plm.out einen Wert abschicke der grö�er oder gleich der Periodenlänge ist, wird der PLM Ausgang auf null gesetzt und nicht auf 5 Volt. Im Handbuch steht das andersherum. > > Kann jemand diese zwei (vielleicht) Bugs bestätigen? Dann kann ich aufhören zu suchen ;-) > > Ciao Jens | |
Antwort schreiben Antworten: Re: PLM und lcd- Ausgabe (von Jens Happel - 18.06.2002 14:59) |