Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: RS232 oder I2C-Bus Kategorie: Sensoren (von André H. - 20.02.2005 19:08)
Als Antwort auf RS232 oder I2C-Bus von Daniel Buergin - 15.02.2005 21:43
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
Hallo Daniel,

> Bin dabei meinen Windsensor mit RS232 Schnittstelle in Betrieb zu nehmen. Das Teil
> kommt auf's Dach. Vom Sensor bis ins Haus habe ich nun etwa eine Distanz von
> 12-15m. Von André habe ich ein I2C-Com Interface gekauft, an welches ich den
> Sensor anschliessen möchte.
> Frage: Fahre ich besser mit dem RS232 Kabel vom Sensor bis ins Haus und schliesse
> ihn dort an das I2C-Com Interface, oder fahre ich mit dem I2C Bus aus dem Haus raus
> auf's Dach, installiere dort einen kleinen Schaltkasten mit dem I2C-Com Interface und
> schliesse darin den Sensor an das Interface ?
> Im Sensormanual steht etwas von max. 6.5m RS232 Kabel. Also wohl etwas zu lang.
> Auf der anderen Seite hängt bei der zweiten Lösung das I2C-Com Interface drausen bei
> -15 - 35 Grad. Wasserdicht sollte kein Problem sein, aber die Temperatur kann ich
> wohl nicht beeinflussen.

Prinzipiell wäre die Entfernung für den I²C-Bus kein Problem.
Jedoch eher die AuÃ?enmontage des I2C-COM.
Die Minusgrade machen nichts aus, jedoch die Temperaturen im Sommer
im Gehäuse, wenn die Sonne draufbrennt.
Also einfach das I2C-COM unters Dach z.B. im Speicher montieren.
Wenn Du jedoch im Haus sonst nirgends den I²C-Bus benötigst, führe
die RS232 durch's Haus. Bei gut geschirmten Kabel sind selbst mit 57.600 Baud
Längen von ca. 25m kein Problem. (Zumindest ist meinee Leitung vom PC
zur Heizungsregelung so lang. Und Ich arbeite hier stets mit 57.600 Baud)

Die RS232-Pegel sind sicherer, als ungepufferte I²C-Bus-Pegel.
Bei einem gepufferten I²C-Bus ist es gleich, ob RS232 oder I²C-Bus die Lange leitung hat.
Bei einem I²C-Tranceiver-Bus ist hingegen die �bertragung auf langen Leitungen
um einiges sicherer, als die von RS232.

Dazumu� man allerdings sagen, da� Deine 12 bis 15m eher als mittlere Länge zu sehen sind. ;-)

MfG André H.