Re: Absturz bei langer Leitung? Kategorie: I²C-Bus (von Hansi - 13.02.2005 10:06)
Als Antwort auf Absturz bei langer Leitung? von hpercel - 13.02.2005 7:28
Ich nutze:
C-Control II Unit, C-Control II Station, CC2-Application-Board, OSOPT_V2, OSOPT V3.0

Ohne jetzt eine genaue Analyse zu tätigen, aber was mir auffällt :

Du hast in jedem Strang 10KOhm auf 5V.

Vieleicht ist der Gesamtwiderstand schon zu klein, sodas die Leitungen nicht mehr zuverlässig auf
GND gezogen werden können. Bei Deinen Leiterlängen spielt der Leitungswiderstand sicher keine
unerhebliche Rolle.

GruÃ? Hansi    ....habe selber mit so langen Bussen aber keine Erfahrung


> Hallo Leute
> Kann es sein, dass sich bei einem zu langen I2C Bus die Station nach ca.20h aufhängt?
> Habe ich da ein Ã?berlastungproblem?
>
> Ohne den 20m Strang habe ich keine Probleme.
>
> Folgende Situation ist bei mir "entstanden"
>
> Situation mit Absürzen:
>      +---- 10K ---- 5V
>      +------------------------------------+---------------------------+
>      |                                             |                                 |
>      |                                             |                                 |
>    ca.20m                                  ca.5m                        ca.15m
>      |                                             |                                  |        
>      |                                             +---- 10K ---- 5V          +---- 10K ---- 5V
>      |                                             +---- 330 ---- DS1631   +---- 330 ---- DS1631
>      +---- 10K ---- 5V
>      |
>    330      
>      |
>    ca.5m
>      |
>      |
>      +---- DS1631
>
> So soll es einmal ausschauen:
>
>      +---- 10K ---- 5V
>      +------------------------------------+---------------------------+
>      |                                             |                                 |
>      |                                             |                                 |
>    ca.20m                                  ca.5m                        ca.15m
>      |                                             |                                  |        
>      |                                             +---- 10K ---- 5V          +---- 10K ---- 5V
>      |                                             +---- 330 ---- DS1631   +---- 330 ---- DS1631
>      +---- 10K ---- 5V
>      +---- 330 ---- DS1621
>      +---- 330 ---- DS1621
>      |
>    330      
>      |
>    ca.5m
>      |
>      |
>      +---- DS1631
>    
> Würde mich über ein paar Tips sehr freuen !
>
> Danke und schöne Grü�e


    Antwort schreiben


Antworten: