Re: -10V...0V...+10V Kategorie: Sonstige Hardware (von André H. - 5.02.2005 9:54)
Als Antwort auf -10V...0V...+10V von Jacke - 31.01.2005 21:24
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
Hallo Jacke,

Auch, wenn sich das Problem erledigt hat:

> ich möchte einen Frequenzumrichter ansteuern - so weit so gut, müsste mit dem PLM-Port
> und einem OPV funktionieren - so stehts geschrieben.
>
> aber das Ungewöhnliche, ich benötige -10 ..0..+10V für Links- und Rechtslauf.
>
> Ich habe auch schon probiert (geht natürlich nicht)
>
> plm.out(1,A00);
> ...
> plm.out(1,-A00);
>
> gibt es da ein Experten der eine Lösung hat?

Der PWM-Port gibt nur ein Pulsweitemoduliertes Signal mit 0V und 5V-Pegeln aus.
Negative Werte für die Pulslänge sind nicht möglich.
Auch gibt es - bei µC - keine negativen HEX-Zahlen.

Um jedoch -10V bis +10V zu erhalten, brauchst Du etwas elektronik.
Mit einem PWM-DA-Adapter (oder vergleichbarer Schaltung) erzeugst Du aus
dem PWM-Signal zuerst eine geglättete Spannung von z. 0 bis 5V.
Nun schaltest Du einen Operationsverstärker nach.
Zuerst versiehst Du das Signal mit einem 2,5V Offset.
So erhälst Du bereits -2,5V bis +2,5V.
Nun mu�t Du das ganze noch mit einem Faktor von 4 verstärken.
Schon hast Du -10V bis +10V.

Prinzipiell kann man das mit einem PWM-DA-Adapter + einen PT100-MeÃ?adapter (mit Option R)
machen, wenn man beim PT1000-Me�adpter die Clipping-Dioden weglässt
und einen Widerstand überbrückt.
Der so umfunktionierte PT1000-Me�adapter müsste dann aber mit +12V und -12V
versorgt werden.

MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade