Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Fenster programmieren Kategorie: Programmierung (von Peter - 27.01.2005 13:52)
Als Antwort auf Re: Fenster programmieren von André H. - 25.01.2005 18:46
Ich nutze:
C164CI-ControllerBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
Hallo André,

danke für Deine Mail.

> Man sollte immer etwas optimieren.
> Ein korrekter Vergleich sieht bei einer Differenztemperaturregelung immer so aus:
>
>  if <wert> >=  <Sollwert> + <Hysterese>
>   {
>    // irgendetwas einschalten
>   }
>  else
>  if <wert> <= <Sollwert>
>   {
>    // und wieder abschalten
>   }
>

> Wichtig ist dabei das "else". Denn, warum soll die zweite If-Bedingung
> geprüft werden, wenn die erste schon erfüllt wurde ?

Da hast Du natürlich Recht, ich habe das jetzt auch so gemacht.

Diese Abfrage verwende ich zweimal im Programm. Einmal wird bei einer bestimmten (einstellbaren)
Temperatur zwischen Ã?lkessel und Pufferspeicher (der von einem Holzofen gespeist wird) umge-
schalten. Zum Zweiten schalte ich bei einer Höchsttemperatur im Puffer die Heizkreispumpe
zwangsweise ein. Es handelt sich also nicht um Raumtemperaturregelung.

> Welche Hysteresen ausreichend sind, kann man Pauschal nie sagen.
> Bei einer Raumtemperaturregelung sollten diese jedeoch sehr gering sein.
> Es gibt auch Anwendungen, bei denen Hysteresen von 10K Sinn machen.

Klar, Hysteresen sind anwendungsabhängig :-) Bei meiner Umschalterei denke ich, mit zwei
Grad gut zu liegen (lasse mich aber gerne berichtigen).

Servus
Peter


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Fenster programmieren (von André H. - 30.01.2005 12:06)