Re: Timer ansteuern Kategorie: Progr. Assembler, TaskingTools, OS (von AndrĂ© H. - 27.01.2005 11:56)
Als Antwort auf Re: Timer ansteuern von Thomas - 25.01.2005 19:55
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
Hallo Thomas,

> Nach einigem experimentieren glaube ich nun, dass bei FFFFh genau eine Periode durchlaufen wurde.
> Stimmt das? Ich weiĂ? immer noch nicht wirklich, was in T7 fĂĽr ein Wert steht...

Das ist korrekt.
Der Timer läuft immer bis 0xFFFF.
Jedoch fängt dieser nicht bei 0 an, sondern beim Reload-Wert in T7REL.
D.h., läuft der Timer über, also von 0xFFFF nach 0x0, so wird dieser Reload-Wert geladen.
Ist bespielsweise 0x1000 als Reload-Wert definiert, so läuft der Timer von 0x1000 bis 0xFFFF.

MfG André H.