Re: fast ~Closed Kategorie: Sensoren (von André H. - 25.01.2005 15:06)
Als Antwort auf fast ~Closed von Stephan - 22.01.2005 9:34
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
Hallo Stephan,

> Nach meinem neuen Verständnis des Aufbaus wird der Spannungsabfall am MUX dennoch mitgemessen.
> Umd as zu vermeiden mü�te man die Spannung direkt an den Klemmen des Temperatursensors messen.
> Alles was mir dazu einfällt ist ein zweiter MUX, der stromlos den Spannungsabfall am Temperaturfühler mi�t.

So wird es doch gemacht. Es existieren bei der PT1000 Messung immer
zwei Multiplexer. Einer für Die Konstantstromquelle und einer für die Spannungssignale.
Jeodh über einen zweiten (besser gesagt, den ersten) Multiplexer.
Da der Strom hier quasi vernachlässigbar ist, gibt es hier keinen Spannugsabfall.
(höchtsens ein paar µV)

> Eine 1 zu 8 MUX-Schaltung die sowohl die Stromquelle multiplext, als auch das MeÃ?signal, und den Spannungsabfall am
> am Temperatursensor gleich mi�t und verstärkt wäre vielleicht einen Versuch wert. Wenn es nur eine Strom=
> quelle auf der Platine gibt darf die dann auch etwas genauer/teurer sein. Und wenn mann 1zu 8 MUX nimmt hat man nicht
> so schnell alle AD Eingänge der CC2 belegt (dafür halt einen Digit Ausgang mehr).
> Die meisten User dürften au�erdem mit 8 Temperatur Eingängen genug haben.

Das ist eher eine philosophische angelegenheit.
Einige User wollen für verschiedene Sensoren auch verschiedene Me�bereiche haben.
Mit einem 1-to-8  MUX ist das etwas schwieriger. AuÃ?erdem benötigt dieser einen I/O-Port mehr.
Der vierfach-MUX war damals für mich der richtige Mittelweg.
AuÃ?erdem kann man an den ADs der CC2 so bis zu 32 Sensoren betreiben.
Das sollte mehr als genug sein.
und wenn man doch einmal mehr benötigt, mu� man eben die AD-Ports selbst noch einmal
multiplexen, oder die AD-Ports mit externen AD-Wandlern erweitern.

MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: fast ~Closed (von Stephan - 25.01.2005 21:18)
    Re: fast ~Closed (von André H. - 27.01.2005 12:27)