Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Analogkoppler Kategorie: Sonstige Hardware (von André H. - 18.01.2005 13:25)
Als Antwort auf Analogkoppler von JackFrost - 9.01.2005 14:35
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
Hallo Jack,

> Ich habe ein paar Fragen zum Analogkoppler und zu PT1000 Messadapter.
>
> Wieviel Strom brauchen beide  ungefähr ?

Der PT1000 MeÃ?adapter liegt bei ca. 2 bis 3mA

Der Analogkoppler kann bis zu 45mA brauchen.
Das hängt von dem gerade anstehendem Eingangssignal, der Ausgangsspanung
und der eingestellten Verstärkung ab.
(z.B. bei sehr gro�er Verstärkung ist der Stromverbrauch etwas höher)

 
> Wie sind die Stromanschlüsse verschaltet ( von Links her gesehen ), würde beide gerne in meinen
> Schaltschrank einbauen.Oder darf das hier nicht gesagt werden ?

Die Belegung der MeÃ?adapter ist immer gleich:

Signal +
Signal GND

+5V bzw. V+
GND
-5V (bei Analogkoppler: n.c.)
Ã?berspannung (bei Analogkoppler: n.c.) muÃ? nur angeschlossen werden, wenn
    die Betriebsspanung des MeÃ?adapters über der des Controllers liegt. Dann wird
    dieser Pin mit der µC-Versorgung verbunden.

GND
OUT

Das Raster ist 2,54mm
Zwischen den beiden Signal-Pins und den vier Versorgungspins sind "vier Pins Abstand",
zwischen Versorgung und Ausgang, zwei Pins.
Also in etwa so:
IIooooIIIIooII

I=Pin
o=Lücke

MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten: