Re: Analogkoppler Kategorie: Sonstige Hardware (von André H. - 18.01.2005 13:25) | ||
Als Antwort auf Analogkoppler von JackFrost - 9.01.2005 14:35 | ||
| ||
Hallo Jack, > Ich habe ein paar Fragen zum Analogkoppler und zu PT1000 Messadapter. > > Wieviel Strom brauchen beide ungefähr ? Der PT1000 Me�adapter liegt bei ca. 2 bis 3mA Der Analogkoppler kann bis zu 45mA brauchen. Das hängt von dem gerade anstehendem Eingangssignal, der Ausgangsspanung und der eingestellten Verstärkung ab. (z.B. bei sehr gro�er Verstärkung ist der Stromverbrauch etwas höher) > Wie sind die Stromanschlüsse verschaltet ( von Links her gesehen ), würde beide gerne in meinen > Schaltschrank einbauen.Oder darf das hier nicht gesagt werden ? Die Belegung der Me�adapter ist immer gleich: Signal + Signal GND +5V bzw. V+ GND -5V (bei Analogkoppler: n.c.) �berspannung (bei Analogkoppler: n.c.) mu� nur angeschlossen werden, wenn die Betriebsspanung des Me�adapters über der des Controllers liegt. Dann wird dieser Pin mit der µC-Versorgung verbunden. GND OUT Das Raster ist 2,54mm Zwischen den beiden Signal-Pins und den vier Versorgungspins sind "vier Pins Abstand", zwischen Versorgung und Ausgang, zwei Pins. Also in etwa so: IIooooIIIIooII I=Pin o=Lücke MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | ||