Re: Programm bleibt stehen Kategorie: Programmierung (von André H. - 4.01.2005 20:35) | ||
Als Antwort auf Re: Programm bleibt stehen von Horst - 4.01.2005 19:39 | ||
| ||
Hallo Horst, > danke für die schnelle Antwort. Die Capture habe ich erst eingesetzt nachdem sich das Problem nicht > beheben lies und ich annahm dass die beiden Ports (Steuerung des externen LCD und des 2WB) > eventuell von gleichen Systemroutinen genutzt wird. Ich werde die Capture wieder raus nehmen und > versuchen die anderen Treads anzuhalten bis die Temparaturabfrage durch ist. Mit dem LCD hat dies 100%ig nichts zu tun. Wenn 2WB und lcdext gemeinsame Routinen benutzen würden, wäre das eine Beleidigung meiner Routinen. *grins* Ich bin kein Freund vom 2W-Bus. Da� jedoch das Programm praktisch stehenbleibt, liegt sicher nicht an den Systemroutinen. Die Ansteuerung(twb.io()) des 2WB ist so primitiv, da� hier eigentlich nichts schiefgehen kann. Entweder besteht ein Problem in einem der Highleveltreiber zum 2WB oder es gibt ein generelles Problem in Deinem Programm. Daher würde ich stückchenweise ein kleines Testprogramm schreiben und versuchen mit diesem Programm den Fehler zu reproduzieren. Und wenn dieser dann auch hier vorkommt, kann man ein kleines Programm besser analysieren. Ach ja: Schreibe "Thread" bitte mit "h". Denn mit "Schritten" (engl. treads) hat ein Thread nichts zu tun, sondern mit "Faden" (engl. thread). MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | ||