Re: Modem Kategorie: 2W-Bus (von CTC - 22.11.2001 17:37) | |
Als Antwort auf Re: Modem von Friedrich - 22.11.2001 16:57
| |
> > Das Protokoll ist in den Anleitungen zum Modem > > und den Sensoren beschrieben. > > Hallo und Danke für die Antwort, > > Nicht beschrieben sind allerdings die Befehle > für das setzen der sensornummer bei einem neuen sensor. > > ist das auslesen der temperatur so richtig? > sicher nicht! > > FCS2 0000 0000 0001 FSC1 0001 ???? ???? > b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 > > Gru� und Danke > Thomas >------------------------------------------------------------------------- Hi, glaub mir, es ist wirklich alles beschrieben! Für den T-23-100 ab Seite 10 (Kommandos). ---->RTFM Zum Auslesen der TEMP B0= COMMAND = 2 --> TEMP senden B1= RXADDR = Adresse des Sensors B2= TXADDR = beliebig, aber anders als Sensor B3= CRC = beliebig, macht das Modem B4= DATA2 = Formatanweisung (s. Anleitung) I I I B7=CRC B0 wird zuerst gesendet. Bei der Anleitung zu den Sensoren ist RX und TX vertauscht! Für die Programmierung eines neuen Sensors wird ein Rahmen mit dem Command 3 gesendet Ciao....... | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Modem (von Friedrich - 22.11.2001 21:37) Re: Modem (von André H. - 23.11.2001 8:03) Re: Modem (von Friedrich - 23.11.2001 10:34) Re: Modem (von CTC - 26.11.2001 11:59) Re: Modem (von Martin Binder - 25.11.2001 15:09) Re: Modem (von Thomas Friedrich - 1.12.2001 16:12) |