Re: Ph, Redoxmessung Kategorie: Verschiedenes (von Horst Wilharm - 26.11.2004 9:44)
Als Antwort auf Re: Ph, Redoxmessung von ThomasL - 24.11.2004 20:44

> Hallo Horst...
>
> Ich habe für mein Becken diese schaltung  verwendet.
>
> http://www.aquarix.de/de/diy/phmeter.asp
>
> Dadurch das sich diese Schaltung eine Virtuelle Masse macht habe ich den A/A Koppler von CCTools
> danach geschaltet. Die erfassung mache ich dann über einen Analogen Eingang.
> Nach einigen Probieren mit Eichlösungen klappt alles super.
> ich hoffe ich habe dir nen bissel weitergeholfen.
>
> gruÃ? Thomas
>

Hallo Thomas

vielen Dank für Deinen Beitrag
jetzt bin ich ein Stück weiter

gruÃ? Horst