Re: Speicherzugriff, Code im Segment 8 Kategorie: Progr. Assembler, TaskingTools, OS (von André H. - 11.11.2004 23:23)
Als Antwort auf Re: Speicherzugriff, Code im Segment 8 von Hansi - 11.11.2004 22:37
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
Hallo Hansi,

> Ich habe heute Deine Parameterübergabe in die FS20-Steuerung implementiert.
> Ich verwende keine Speicheradressen im Segment 0 mehr sondern stelle der Assemblerroutine
> ein Integer Array zur Verfügung welches Empfangspuffer, Sendepuffer usw. auf nimmt.
> Damit sollte es zu keinen Kollisionen mehr mit anderen Programm-Modulen kommen.

Arbeitest Du eigentlich mit einer Interrupt-Routinen, oder Rufst Du
die Routinen jedes mal auf ?
Falls Du eine Interrupt-Routine verwendest, benötigst Du zumindestens eine Speicherzelle
im internen RAM für die Arrayadresse.
Hier kannst Du höchstens den bitadressierbaren Bereich verwenden. (siehe MSR mit CC2)
Nicht zu verwechseln mit dem RAM-Bereich, der temporär benötigt wird,
wenn schreibend und löschend auf den Flash zugegriffen wird. ;-)
Vom Bitadressierbaren Bereich darfst Du nur nicht die Adresse 0xFDFE (16Bit) verwenden.
Diese Speicherzelle benötigt schon cap.c2 für die erweiterten Captures.
Jedoch kann eine Speicherzelle vorher problemlos benutzt werden: 0xFDFC

MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Speicherzugriff, Code im Segment 8 (von Hansi - 12.11.2004 7:31)