Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Haussteuerung und 1000 Fragen :-) Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von André H. - 8.11.2004 14:13)
Als Antwort auf Haussteuerung und 1000 Fragen :-) von Ron-Vincent V. - 7.11.2004 23:31
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
Hallo Rin-Vincent,

> 1. ich wollte erstmal klein anfangen und nur die Licht-Steuerung über die CC2 laufen lassen(später
> kommt noch Heizung,
> Photo- und Wärmevoltaik,...

Autsch. (Sorry, das tat für mich als Solarteur jetzt richtig weh.)
Es gibt Photovoltaik, kurz PV.
Damit erzeucht man aus Licht ("Photo...") Strom("...voltaik").
Dann gibt es Solarthermie.
Damit erzeugt man aus Strahlungswärme("Solar...") Wärme ("...thermie").

"Wärmevoltaik" gibt es nicht.
Es gibt zwar die direkte Erzeugung von Strom aus Wärme, aber das hei�t anders.


> Lüftung, Aquarium- und Teichsteuerung hinzu).
> D.h. ich wollte erstmal 30 Taster und etwas weniger Relais anschalten. Die Teile die ich kaufen
> will:
> 2x PCF/MAXF-Rel8(+8) MAX7311(I²C)-Version
> 2x PCF/MAXF-Rel8(+8) I/O-Version
> 2x I2C-Port 16 HS 16Bit-Porterweiterung mit 10k Pull-ups
> Benötige ich au�er etwaigen Anschlu�kabeln zwischen den Platinen usw sonst noch was an
> Technik?

Du benötigst Noch die Verbindungskabel für die beiden Arten der Relaisplatinen.
Dann noch evtl. passende Gehäuse bzw. Hutschienenträger.
Und noch Kabel für den I²C-Bus. Bei längeren Leitungen idealerweise KAT5,
bei kurzen Strecken geht auch jede Steuer/Fernmeldeleitung. Jedoch sollte diese
immer geschirmt sein.
Ist die Leitung zwischen CC2-Station und den Porterweiterungen länger, empfehle
ich zumindest bei der Station einen I²C-Bus-Extender vorzusschalten.

 
> 2. Sobalb dieses hammergeile Touchscreen auf Andre´s Seite zu bekommen ist will ich auch eins :-)

Die Leiferbarkeit verzögert sich noch etwas. Der Hersteller hat seine Lieferung
zwar am Freitag bekommen, jedoch werde ich die Displays aus zwei Gründen leider erst
Mitte nächster Woche bekommen:
1. Diese Woche ist die Electronica. Darum hat EA keinen Warenausgang.
   (Das wäre nicht das Problem, ich hätte ein paar der bestellten Displays zur noch nach
    Absprache abholen können. Aber mehr bei 2tens.)
2. Es gab Durch ein kleines Timingproblem wegen eines alternativ bestückten EEProms Probleme.
    Jetzt wurde heute die Firmware entsprechend gepatcht, so daÃ? dieses Problem gelöst ist.
    Jedoch ist das noch nicht ausreichend getestet, so daÃ? mir der Techniker nahegelegt hat,
    lieber bis nächste Woche zu warten, als vorab ein paar zu holen, mit denen es evtl. noch
    ein paar Timing-Probleme mit dem EEProm gibt.
Also ist das Display leider erst ab Mitte nächster Woche bei mir am Lager.


> Da stellt sich mir nur die Frage ob das mit meinen Leitungen klappt, denn ich hab zwischen den
> Modulen und dem späteren Display ca. 15m IY(St)Y 4x2x0,6 Kabel verlegt. Klappt das ohne
> Probleme, oder mu� ich für die o.g. Platinen Bus-Extender bestellen?

Also normale Fernmeldeleitung empfehle ich normal nicht für den I²C-Bus.
Eher KAT5-Kabel. Wenn es geht, lege Lieber Netzwerkkabel.
Ansonsten mu�t Du auf jeden Fall I²C-Bus-Puffer oder I²C-Bus-Extender benutzen.
Evtl. sogar I²C-Bus-Tranceiver. Denn mit normalen Fernmeldekabel habe ich ohne
Puffernde MaÃ?nahmen keine guten erfahrungen gemacht.
Das einzige, bei dem man getrost Fernmeldeleitungen verwenden kann, wäre
bei der Verwendung von I²C-Bus-Tranceivern. Hier ginge es u.U. sogar ungeschirmt.

Für das Display wäre dies alles kein Problem, da ich in ca. zwei Wochen eine Platine
zum eDIP240 anbieten kann, auf der Optional ein I²C-Bus-Puffer oder ein I²C-Bus-Tranceiver
bestückt werden kann. (Mehr siehe unter Ausblicke bei CCTools.)


> Noch eine Kleinigkeit falls jemand fragen sollte ob ein Ã?bersprechen oder magnetische Induktion
> Probleme machen könnte: die Station und die I/O´s kommen in einen Verteiler auf Hutschiene,
> die Relaisplatinen kommen in den Hagerkasten (ich steh nicht so auf 230V und Schwachstrom im
> gleichen Gehäuse) und alle Schwachstromleitungen sind in einem Unterputzverteiler auf LSA-Plus
> Klemmleisten aufgelegt.

Nieder-(230/400V) und Kleinspannung(<50V) in einem Gehäuse bzw. Kasten ist normal kein Problem.
Zumindest nicht, wenn man die Leitungen innerhalb des Kastens getrennt führt.
Ich hätte eher Sorgen, wenn Bus-/Steuerleitungen parallel zu 230V-Leitungen geführt werden.


> P.S.: Da ich fast davon ausgehe das Andre auch diesen Beitrag liest (welchen liest Du eigentlich
> nicht? :-)) :

Ich lese in der Tat wirklich jeden Beitrag. Nur das Antworten dauert dieses Jahr immer einmal
etwas länger. Zum Glück Antworten mitlerweile auch viele andere flei�ig, womit ich z.T.
auch entlastet werde. (Ein kleinen Dank von mit an die Betreffenden Leute ;-) )

> Danke das es dieses Forum gibt, was würde Conrad eigentlich ohne alle hier
> Beteiligten machen?

Bitte.
Das darf ich ich nicht verraten. Ich habe hier mittlerweile genug Insiderwissen,
um viele zu schockieren.
Aber nur so viel: CC2Net.de wird spätestens ab nächstem kommenden Jahr
die offizielle Supportseite zur CC2 sein. ;-)

MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Haussteuerung und 1000 Fragen :-) (von Ron-Vincent V. - 8.11.2004 22:01)
Re: Haussteuerung und 1000 Fragen :-) (von Thomas Wahle - 8.11.2004 15:10)