Ich nutze:
C-Control II Station, OSOPT V3.0
Hallo Krassos,

aber den Vorwiderstand muss ich doch trotzdem ändern, damit mein Messbereich stimmt.

Das heist eigentlich die Formel selbst bleibt davon unberührt :
T=1000/(math.ln(R)/3.988+1000/298)-273

Nur die erste Widerstandsberechnung müsste angeglichen werden:
Orginal :
R=5/U-1;

Neu:
R=(1500*5/U-1500);
somit erhalte ich den korrekten Wert des momentanen Fühlerwiderstandes.

Die komplette neue Formel mit Festwiderstand 1,5k Ohm müsste dann lauten:
U=0.004*ports.adc(0);
R=(1500*5/U-1500);  // eventuell noch minus 1 ?????
global.IST1=1000/(math.ln(R)/3.988+1000/298)-273;

ich hoffe das past jetzt so .....

Rene