Re: Temperaturanzeige bei der Station2 Kategorie: Sensoren (von reneforster - 23.10.2004 13:01)
Als Antwort auf Re: Temperaturanzeige bei der Station2 von Mario - 23.10.2004 12:26

Hallo Mario,

falls dein NTC eine ähnliche Kennlinie wie der im Buch beschrieben hat, dann nimm auch die
Tabelle auf Seite 80. Das würde bedeuten um 0Grad zu simulieren - lege anstatt des Fühler einen
Widerstand mit etwa 34kOhm an. Leider geht diese Tabelle aber nur bis 50 Grad, lege doch mal zum
testen für gro�e Temperaturen einen Widerstand so um die 1kOhm an.
Du hast den Widerstand bestimmt bei Conrad gekauft - gehe zum Service - ins Datenblatt Download
und gebe die Bestellnummer ein - bestimmt findest Du da das Datenblatt.

Formel schon abgeändert ?
Hast Du dein Thema mit deinen Relais schon gelesen ? Wegen der Antwort vom Andre ??

Desweiteren wird im Buch auf Seite 82 beschrieben, das diese Schaltung scheinbar nur mit Sensor-
widerständen von grö�er als 2,5kOhm richtig arbeitet. Liegt dein Widerstandswert deines Fühlers
jedoch in groÃ?en Temperaturbereichen darunter, lege noch einen 2,7kOhm in Reihe. Die Formel
müsste dann aber glaube ich neu berechnet werden.

Ich kann Dir leider nicht besser helfen, ich habe andere Sensoren im Einsatz.