Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: PWM-DA-Adapter Kategorie: Sonstige Hardware (von André H. - 19.10.2004 18:51)
Als Antwort auf PWM-DA-Adapter von Kili - 5.10.2004 15:33
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
Hallo Kili,

> eine kurze Frage zum PWM-DA-Adapter von CCTools. Ist es möglich den Ausgangsspannungsbereich
> auch von -10 Volt bis +10 Volt einzustellen, oder sind nur positive Spannungen möglich?

Der PWM-DA-Adapter "kann" nur positive Spannungen ausgeben.
Der zweite Ausgang (0-10V) kann allerdings auch andere Spannungsbereiche haben.
Mindestens jedoch 0-5V bis max. Betriebsspannunge des OPs - 2V.
Um hier noch eine negative Spannung zu erhalten, muÃ? noch eine weitere OP-Stufe
nachgeschaltet werden, um den nötigen Offset zu bekommen.
Um mit CCTool-Komponenten auszukommen, benötigst Du hierfür
einmal den PWM-DA-Adapter und einmal den PT1000-MeÃ?adapter in der Option R.
So ist es eigentlich kein PT1000 MeÃ?adapter mehr, sondern ein universeller MeÃ?adapter,
mit dem man frei den Offset und die Verstärkung einstellen kann.
Allerdings dürfen hier dann die Clipping-Dioden nicht bestückt werden, und
die Versorgung muÃ? +12V und -12V betragen.

MfG André H.