Re: NTC-SENSOR TYP M2020 SIEMENS Kategorie: Sensoren (von reneforster - 13.10.2004 11:08) | |
Als Antwort auf Re: NTC-SENSOR TYP M2020 SIEMENS von Conquesta - 13.10.2004 10:20
| |
Hallo Mike, eine kleine Schaltung brauchst du schon. Gehtst aus der Station Klemme 14 nach ein Draht Fühler. Den anderen Draht Fühler geht zu einem Anschluss eines 10k Ohm Widerstands. Der andere Anschluss des 10k Ohm Widerstandes geht dann wieder zur Station Klemme 35 ( Masse ). Zwischen den Fühler und 10k Ohm zweigst du eine Verbindung ab, diese geht dann zur Station Klemme 28. ( AD Eingang 0 ). Dann noch an dem Abzweig Fühler/10k Ohm noch ein Kondensator anschliesen - der andere Anschluss des Kondesators geht auch mit auf Masse ( Klemme 35 Stattion ). Falls kein Kondensator zur Hand, zum Test gehts auch ohne ( er stabilisiert nur den Messwert ). Das ist erst mal die Mindestvorraussetzung. Dann legst Dir ein neues Modul an, packst den Quellcode aus dem Buch rein ( S.81 ) und legst die Variable "s" aber im globalen Modul an. Damit wird den Messwert dann global gespeichert. Diesen kannst du Dir dann über eine Taste anzeigen lassen. ( das solltest Du eigentlich schon beherschen ). Bis hierhin baue mal alles auf und teste. So das wars, aber dein Ergebniss wird falsch sein!! Jetzt musst du noch nach der Formel deinen Fühler berechnen und den Quellcode berichtigen. Rene | |
Antwort schreiben Antworten: Noch was (von reneforster - 13.10.2004 11:10) |