Re: Belastung AD-Port Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von Andreas - 11.10.2004 14:17) | ||
Als Antwort auf Re: Belastung AD-Port von reneforster - 11.10.2004 10:51 | ||
| ||
> Hallo Andreas, > > Station oder Board?? hier Daten von der Station. > > über die Belastung der AD-Ports wirst auch nix finden. > > Die Digi-Ports sind Ausgänge und dürfen wie Du bestimmt bereits gelesen hat mit > 5mA belastet werden. ( alle Ports zusammen jedoch nicht über 50mA ). > Dies gilt für die Station und mit Sicherheit auch fürs Board ( eventuell anderer Gesamtstrom ). > > Die AD-Ports sind hingegen jedoch Eingänge - eine Belastung gibt es ja in dem Sinne nicht. > Aber !! Das Eingangssignal ist vorgeben : 0V bis Ref-Spannung !! > Die Ref-Spannung liegt bei 4,096V. Ein �berschreiten/�bersteuern bis 5Volt macht aber > auch nichts. > > > Deshalb - Belasten tuts Du ja bei Verwendung der AD-Ports ja nicht die Eingänge, sondern > deine Spannungsversorgung. Nimmst du z.B. die 5Volt für deine ( Fühler ) aus der Klemme 14 > ( gilt für die Station ), dann darfts Du da 100mA rausnehmen. > > Ich hoffe geholfen zu haben > > Rene > Danke das war genau das was ich wissen wollte und kann nun probieren . Andreas > > > > Hallo > > > > Ich hab wahrscheinlich eine ganz dumme Frage (Hardwareneuling) > > �ber die Belastung der DIGI-Ports habe ich schon viel im Forum gelesen, > > aber über die Belastung der AD-Ports nichts. > > > > Wer kann mir helfen. > > > > | ||