Re: Alter der MCU, nicht CPU ;-) Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von André H. - 19.09.2004 12:48) | ||
Als Antwort auf Alter der CPUs von Dieter Kalkofen - 15.09.2004 19:42 | ||
| ||
Hallo Dieter, > Kann man das Alter der C-Control feststellen > Da das Baujahr der C-Control für den CAN-Bus mit 1000 KB Sec wichtig ist > Die Controler sind von Conrad umgetauscht worden und man nicht mehr zuortnen kann > wie alt die rechner sind Man kann das Baujahr i.d.R nicht ermitteln, da es nirgends aulesbar ist. Es gibt insgesamt zwei bei der CC2 verwendete Derivate der C164CI MCUs: - CA bis ca. Mai/Juni 2003 - DA ab ca. Mai/Juni 2003 (erst diese können 1MBit beim CAN) Da zu diesem Zeitpunkt noch alle CC2-Units (au�er denen, die in Stations verbaut sind) noch mit Gehäuse produziert wurden, gibt es keine Möglichkeit dies herauszufinden, au�er man schneidet das Gehäuse auf und entfernt vorsichtig die vergu�masse über der MCU. Dann könnte man an Hand der Bezeichnung ablesen, um welches Derivat es sich handelt. Ansonsten kann man es nur ausprobieren: Läuft der CAN-Bus mit 1000kBit, dann ist es ein DA. Läuft dieser überhauptnicht, wenn dieser mit 1000kBit konfiguriert ist, so ist es ein CA. Allerdings bräuchte man hierzu zwei neuere CC2-Units (oder eine neue CC2 und ein anderes Gerät, das mit 1000kBit funzt), um sicher zu gehen, da� die Testroutinen mit 1000kBit funktionieren, damit man die eine Unit prüfen kann. MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Alter der MCU, nicht CPU ;-) (von Dieter Kalkofen - 23.09.2004 18:44) |