Re: Tastaturabfrage Application Board Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von André H. - 28.10.2001 19:05) | |
Als Antwort auf Re: Tastaturabfrage Application Board von Muhli - 28.10.2001 18:46
| |
> > Hallo, > > ich habe folgendes Problem: > > Ich frage die Tastatur des Application Boards mit der C Control 2 ab (if Schleife) und gebe den Wert auf das Display aus. Nun habe ich festgestellt, da� eine Taste unter Umständen verschidene Werte ausgibt, z.B. ich drücke auf die Taste "1" und bei den ersten Versuchen kommt die 1 auf dem Display und zwischendurch kommt eine andere Zahl. > > Wer kann mir da weiterhelfen? > > > > Schöne Grü�e > > Johannes > > Hallo > > ich hatte das gleiche Problem, und hab es gelöst indem ich die einzelnen Spannungen für jeden Tastendruck am Spannungsteiler gemessen habe und dann die Werte z.B. im Modul keyb.c2 oder wie bei mir im twbus.c2 geändert, funktioniert jetzt super > Hallo Muhli, Wenn Du mir die Spannungswerte bzw. AD-Werte mitteilst, kann ich das Modul ändern. Ich besitze nur zwei Application-Boards vom älteren Typ. MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Tastaturabfrage Application Board (von Muhli - 28.10.2001 19:52) Re: Tastaturabfrage Application Board (von Johannes - 30.10.2001 18:15) Re: Tastaturabfrage Application Board (von reinhard - 30.10.2001 21:48) Re: Tastaturabfrage Application Board (von Muhli - 28.10.2001 19:50) Re: Tastaturabfrage Application Board (von André H. - 28.10.2001 19:58) |