Re: AD-Wandler Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von max - 14.09.2004 15:26)
Als Antwort auf Re: AD-Wandler von Matthias - 14.09.2004 11:06

> Hallo,
> Wenn man es richtig machen möchte braucht man z.b. sowas wie den Me�adapter
> von cc-tools. Prinzipiell schickt man einen Strom von max. 1mA durch den Fühler und
> misst den Spannungsabfall darüber. Also parallel zum Fühler in den A/D-Port. D.h.
> man braucht minimal noch eine Spannungsversorgung und einen Vorwiederstand.
> Also z.b. so:
>                                                           I--------- Fühler 2k--------Masse
>     12V (Station)----Wiederstand 14k----I                        
>                                                           I---------A/D-Port
>
> Eichen kann man das ganze mit Eiswasser und kochenden Wasser für einen KTY
> mit 2k ist 1Digit ca. 0.33° und näherungsweise auch linear. Sehr genau wird die
> Messung aber nicht. Der Me�adapter funktioniert dagegen mit einem Operationsverstärker,
> kompensiert Spannungsschwankungen und passt die Ausgangsspanng besser an
> den MeÃ?bereich des A/D Wandlers an.
>
> Matthias


Danke für die schnelle Anwort .
sieht ja ganz leicht aus

Ich hatte gedacht Fühler mit ADC und GND verbinden und fertig. Wie gesagt Hardware bis jetzt
gleich null. Wird ab jetzt besser.