Re: Überlagerte Störungen auf der Versorgungsseite ? Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von André H. - 13.09.2004 13:46)
Als Antwort auf Überlagerte Störungen auf der Versorgungsseite ? von Thorsten - 12.09.2004 15:38
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT_V2, OSOPT V3.0
Hallo Thorsten,

> C 2 mit einem 12V DC Festspannungsregler.
> An dem Festspannungsregler hängt auch eine IR- Lichtschranke.

Warum hast Du die CC2 über den Festspannungsregler angeschlossen ??
Das ist unnötig und erzeugt sogar unnötig Wärme am 12V Linearregler.
Die CC2 verträgt bis zu 24V als Versorgung.
 
> (Habe die C 2 nur versorgungsseitig eingebaut, somit sind Fehler von EIN- & Ausgängen auszuschlie�en)

Hast auch daran gedacht eine Drossel vor die CC2 zu setzen ?
Der Schaltregler verursacht ziemliche Störungen auf der Versorgung, welche am besten
aus einer Kombination einer 330µH Drossel und eines Elkos (220µF oder grö�er)
unterdrückt werden. (siehe dazu auch CC2-Appl.Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard)

Und, wie hoch ist die Versorgung belastbar ?
Viell. wird auch Dein Festspannungsregler einfach nur überlastet bzw. zu hochohmig.
Oder es befinden sich die falschen Kondensatoren am Regler.
(je 100nF an Ein und Ausgang+ Elkos mind. 100µF(abhängig vom benötigten Strom))
Was für einen Festspannungsregler verwendest Du ? 78L12, 7812 oder 78S12 ?

> ODER
> kann jemand bitte mit einem Oszi mal die Versorgungsspannungsänderung bei angeschlossener
> C 2 nd ohne C 2 mal messen ...... ???

Hier braucht man nicht messen. Wie gesagt, verursacht der Schaltregler der CC2 diese Störungen,
welche durch eine Drossel und einem extra Elko in der Zuleitung zur CC2 unterdrückt
werden müssen, wie es z.B. im Schaltplan des CC2-Appl.Board zu sehen ist.

Aber versorge zuerst einmal die CC2 nicht über den Festspannungsregler, sondern
benutze den Festspannungsregler nur zur Versorgung Deiner Lichtschranke.

MfG André H.