Re: Eingang mit 12V Kategorie: Sonstige Hardware (von André H. - 18.08.2004 18:07)
Als Antwort auf Eingang mit 12V von Oliver - 15.08.2004 21:37
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT_V2, OSOPT V3.0
Hallo Oliver,

> In dem Buch von Francis steht, das PH und PL Eingänge die �berspannung abschneidet.
> Meine Frage:
> Kann ich die 12V KFZ-Spannung ohne Festspannungsregler an einen Input anschliessen?
> Hat da jemand von euch schon mal pos oder neg Erfahrungen gemacht?

Bei der CC2 wird zwar durch interne Clippingdioden des µC die Spannung begrenzt,
jedoch sollten diese keinesfalls mit mehr als 1mA belastet werden !
Setze keinesfalls 12V direkt an einen I/O-Port. Damit grillst Du Deine
CC2 im wahrsten Sinne des Wortes. Das wäre kein schöner Tot für die CC2.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten höhere Spannungssignale an I/Os anzulegen:
Hat das zu erfassende Signal keine konstante Spannung, wie in Deinem Fall (11V bis 14,4V),
So sollte z.B. ein Vorwiderstand mit 10k zwischen Port Signalquelle, plus 10k zwischen
Port und GND und zusätzlich eine Schottkydiode (z.B. BAT41) zwischen Port und 5V der CC2
reichen.

Da aber in einem KfZ auch einmal grö�ere Spannungsspitzen auftreten können,
wäre evtl. eine galvanische Trennung mit einem Optokoppler sinnvoll.
Das Signal würde dann die LED des Optokopplers speisen. Der Vorwiderstand sollte so
ausgelegt sein, daÃ? bei 12V ca. 8 bis 10mA flieÃ?en.
Mit dem Transistorausgang der Optokopplers ziehst du den Port der CC2 gg. 5V.
Zusätzlich mu� ein Pull-Down-Widerstand mit z.B. 10k zwischen Port und GND gesetzt werden.

MfG André H.