Re: AD-Multiplexer und Meßplatine Kategorie: Sonstige Hardware (von André H. - 12.08.2004 10:16) | ||
Als Antwort auf Re: AD-Multiplexer und Meßplatine von Sven - 11.08.2004 22:30 | ||
| ||
Hallo Sven, > jetzt habe ich aber noch mal eine Frage zur Masse, sprich GND. > Ich soll GND des AD-Mux mit GND der Station verbinden. > Aber welches GND meinst Du? > GND für dir I/O Ports, also Klemme 54 oder GND für die Versorgung, > also Klemme 12. Oder ist es egal welche Klemme ich nehme? Welche GND-Klemme der Station Du benutzt, ist im Prinzip egal, da diese alle in der Station zusammengeschalten sind. Am besten nimmst Du eine Klemme, an der noch nicht so viele Drähte stecken. ;-) > Und noch eine Frage zum PCF-RTC-EEProm. > Warum sind auf der Platine zwei mal GND? > Wo müssen die hin? Es waren noch Klemmen frei ... ;-) Eigentlich sind es sogar bis zu 4 GND-Klemmen (3 normal, bei Option R sind's 4) Ich mache gerne mehrer GND-Klemmen, da man hiervon meist nie genug haben kann. ;-) Du mu�t nur eine GND-Leitung anschlie�en. (Auf der Platine sind auch hier alle GND-Klemmen miteinander verbunden.) Wichtig ist nur, da� GND immer mit jeder Hardware verbunden ist, sonst wäre ein Datenaustausch nicht möglich. (Oft werden z.B. mehrere Netzteile eingesetzt. z.B., wenn das der Station nicht ausreicht.) MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | ||