Re: schwankende Spannung Kategorie: Sensoren (von André H. - 9.08.2004 8:48) | ||
Als Antwort auf schwankende Spannung von Gusovius, Bertram - 8.08.2004 11:40 | ||
| ||
Hallo Bertram, > am analogen Eingang der CC2 tritt folgendes Phänomen auf: > Spannung mit Netzteil auf den A/D-Port ergibt korrekte Werte. > Bei einer Brückenschaltung mit Widerständen schwanken die Werte stark. > Ein parallel geschaltetes Voltmeter zeigt aber korrekte Werte an. > Kann jemand einen Tipp geben? Das tritt immer auf, sobald die zu messende Spannungsquelle nicht niederohmig genug ist. In Deinem Fall wegen einem Spannungsteiler. Der Grund dafür liegt am Verfahren, wie eine Spannung am AD-Port gemessen wird. Das geschieht nämlich durch Umladen von Kapazitäten. Hier flie�en unterschiedliche Ströme, welche den Spannungsteiler um einge mV in die "Knie zwingen". Beheben lässt sich dies, wenn man einfach einen Kondensator zwischen Port und GND schaltet. Bei Dir sollten 100nF reichen. MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | ||
Antwort schreiben Antworten: Danke (von B. Gusovius - 9.08.2004 15:25) |